Работаю на небольшом карьере, добываем щебень. Нужно подвести питание от трансформаторной подстанции к дробильной установке, расстояние около шестисот метров по пересечённой местности: два ручья, пара перепадов высот и один переход через дорогу. Проектировщик предлагает бронированный силовой кабель с четырьмя жилами крупного сечения. Мы такого не прокладывали. Как организовать работы, чтобы не повредить броню и изоляцию? Что лучше: траншея или лотки?
Re: Питание карьера от подстанции
Имя: artem_ (Новичок)
Кому: muratt
Дата: 21 ноября 2026 года, 10:31
Для вашей трассы лучше траншея с песчаной подушкой, а в местах пересечений с ручьями и дорогой кабель прокладывают в трубах. Кабель силовой АВБбШв 4х185 можно посмотреть вот здесь https://kompleksenergo.ru/catalog/avbbshv-4x185/ Вес барабана посчитайте заранее, чтобы не оказалось, что кран или погрузчик не справится. На перепадах высот обязательно закрепляйте кабель, чтобы он не сползал.
Re: Питание карьера от подстанции
Имя: petrov (Новичок)
Кому: artem_
Дата: 21 ноября 2026 года, 10:58
Не оставляйте кабель лежать открытым на карьере, тяжёлая техника и камни повредят оболочку. Траншею копайте незадолго до укладки и сразу засыпайте, на пересечениях ставьте сигнальную ленту. Концевые и соединительные муфты монтируйте только специалисты с допуском.
Сетевое издание Лучший Город / Best City (ЭЛ № ФС 77 - 79138), 18+
Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Учредитель — ООО «ВСС»
Главный редактор — Куранов Ю.Г.
Редакция: sales@best-city.ru, +7 (903) 798-68-89